Найдено 27 результатов

Volt
28 сен 2015, 17:14
Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
Тема: Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
Ответы: 3
Просмотры: 2085

Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт

Да, мы произвели технологическое присоединение электроустановки к сетевой компании до 670кВт по третьей категории надежности и хотим уведомить (Ростехнадзор) перечень прилагаемых документов на руках -(ТУ, спарвка выполнения ТУ, Акт осмотра ЭУ, проектная документация), а вот как составить уведомление
Volt
28 сен 2015, 17:09
Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
Тема: Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
Ответы: 3
Просмотры: 2085

Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт

Вопрос от Владимира, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Подскажите как заполняется форма уведомления в Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя»
Volt
02 фев 2015, 21:42
Форум: Архитектура и строительство
Тема: Нежилые постройки в охранной зоне ЛЭП-10кВ
Ответы: 3
Просмотры: 7473

Нежилые постройки в охранной зоне ЛЭП-10

Добрый день, давайте разберемся!
1. Прошу прислать фото ЛЭП-10кВ, от этого зависит зона обременения. На сегодняшний день охранная зона ВЛ-10кВ составляет 10м для неизолированных проводов и 5м если линия выполнена изолированным проводником ВЛЗ-6(10)кВ (только в границах населенного пункта);
2 ...
Volt
07 янв 2015, 14:09
Форум: Наложение охранных зон Линий Электропередач (ЛЭП)
Тема: Охранная зона ВЛ-110кВ проходит по середине участка с домом
Ответы: 1
Просмотры: 3382

Охранная зона ВЛ-110кВ проходит по середине участка с домом

Добрый день, Андрей!
Я опущу ссылки на законы и выкладки, скажу просто - рано или поздно на Ваш участок наложат обременение (это произойдет в любом случае, т.к. срок службы ВЛ-110кВ - 50 лет, а значит рано или поздно ее будут реконтструировать) и когда это произойдет, то это будет выглядеть как Ваше ...
Volt
16 дек 2014, 12:34
Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
Ответы: 5
Просмотры: 5598

Re: Проверка кабеля на невозгорание.Расчет

Возможно повторюсь, проверке на термическую стойкость должны подвергаться все элементы проектируемой электроустановки, в частности ближайшие к ТП, т.к. самое высокое значение тока КЗ - шины РУНН ТП.
Но, Вам не обязательно делать проверку на термическую стойкость существующего шкафа и КЛ к нему, т.к ...
Volt
16 дек 2014, 09:34
Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
Ответы: 5
Просмотры: 5598

Проверка кабеля на невозгорание.Расчет

Добрый день, Александр!
Вы проверяете не только кабель на термическую стойкость, но также время срабатывания защитного аппарата, которое должно быть меньше времени разрушения изоляции кабеля.
Время срабатывания аппарата защиты (tотк) Вам требуется определить исходя из однофазного тока короткого ...
Volt
01 окт 2014, 21:18
Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
Тема: Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи
Ответы: 1
Просмотры: 3157

Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи

Вопрос от Александра, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Здравствуйте! Допустима ли параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи в одной траншее, если да то на какие нормы ссылаться.
Volt
25 авг 2014, 20:29
Форум: Технологическое присоединение Физических лиц
Тема: Получение допуска Ростехнадзора при мощности 30кВт
Ответы: 1
Просмотры: 2993

Получение допуска Ростехнадзора при мощности 30кВт

Вопрос от Сергея, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Какие документы нужны для получения допуска рос технадзора при присоединение 30 кВт для физического лица третья категория надежности? Куда сдавать эти документы?
Volt
03 авг 2014, 21:57
Форум: АСКУЭ SMART_IMS "Матрица"
Тема: Запрос на установку системы "Матрица"
Ответы: 5
Просмотры: 9447

Алексей, спасибо за скорый ответ.
Дело в том, что пока конфигурация системы ( да и вообще возможность ее внедрения) не определена. Думаем.
Поэтому возможны варианты.
Сейчас сеть состоит из голых проводов и СИПа, идет постепенная модернизация. Примерно 50\50.
Боксов нет, но надеюсь на возможность ...
Volt
03 авг 2014, 21:21
Форум: АСКУЭ SMART_IMS "Матрица"
Тема: Запрос на установку системы "Матрица"
Ответы: 5
Просмотры: 9447

Запрос на установку системы "Матрица"

Добрый день, что Вы можете предложить для СНТ на 100 участков с однофазными счетчиками, какие данные требуются для расчета стоимости системы?