Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения
Ответить
Volt
Интересующийся
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 20:59

Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи

Сообщение Volt »

Вопрос от Александра, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Здравствуйте! Допустима ли параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи в одной траншее, если да то на какие нормы ссылаться.
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи

Сообщение Алексей C »

Добрый день, данный вопрос регулируется ПУЭ п. 2.3.86.
При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20—35 кВ и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).

Расстояние между контрольными кабелями не нормируется.

Типовой альбом А5-92. Лист А5-92-12 в приложении.

Ответ подготовлен Ведущим специалистом проектного отдела Гордиенко Вячеславом
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Ответить