Маркировка кабельных линий

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения
Ответить
Volt
Интересующийся
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 20:59

Маркировка кабельных линий

Сообщение Volt »

Предлагаю обсудить следующий вопрос:
При выполнении внутреннего электроснабжения требуется ли маркировка кабелей в помещении газовой котельной, при условии, что сечение кабелей менее 16кв.мм. Заказчик требует каждый кабель - расписать наименование кабеля, количество жил, сечение, куда (откуда) приходит! Ссылается на ПУЭ пункт 2.3.23. Однако согласно пункту 2.1.1 ПУЭ, пункт 2.3.23 действует при сечении более 16 кВ.мм, правы ли мы ссылаясь на п.2.1.1 и надо ли маркировать кабели?
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Сообщение Алексей C »

Добрый день, нет маркировать кабели до 16кв.мм не требуется. Тому подтверждение ПУЭ пункт 2.1.1
В данном случает требования к маркировке по СНИП 3-05-06-85 «Электротехнические устройства» носят рекомендательный характер.
Однако, данные кабели целесообразно маркировать для дальнейшей успешной эксплуатации объекта. Примеры бирок Вы можете найти в нашей статье
Ответить