Добрый день, не совсем понятен смысл вопроса или вопрос про зажимы компании WAGO или вопрос про крепление кабеля?
При прокладке вертикально крепить кабель требуется по всей его длине, с таким ориентиром, чтобы обеспечить его неподвижное удержание и не дать возможность повреждаться под собственным весом.
Кабель допустимо удерживать кабельными стяжками, однако рекомендуем на этажах удерживать кабель на жестко закрепленных к стене клицах.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
А если про заземляющий провод, то нельзя. Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провова. По крайней мере без спец ключей что бы его не разобрали.
Васильевич писал(а):Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провода.
Согласен, в данном случае клеммник WAGO в модификации Серия: 773 имеет неразборное соединение рассчитанное на весь срок службы и допустим к применению, в отличие от Серии 222 недопустимой для монтажа проводника заземления из-за наличия возможности демонтажа без применения специального инструмента..
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!