Указатели пожарных гидрантов

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения
Ответить
Svetlana
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 07:57

Указатели пожарных гидрантов

Сообщение Svetlana »

Чем регламентированы правила мест установки этих указателей?
Какие должны быть выдержаны расстояния (максимальные) от самих гидрантов до указателей и т.д. На какой высоте они должны быть установлены?
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Сообщение Алексей C »

Svetlana, места установки указателей для пожарных гидрантов регламентированы действующим ГОСТ 12.4.009-83:
1.12. Для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026 с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значением "Проход держать свободным" по ГОСТ 12.4.026. Местонахождение подземного пожарного гидранта определяется указателями типового образца, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.
Исполнение указателей регламентировано действующим ГОСТ Р 12.4.026-2001, приложение "Ж"
Данные требования также дублируются в своде правил СП 8.13130.2009 - п.8.6 (последний абзац) и п.9.9 (примечание 3).
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Сообщение Алексей C »

Для удобства мы собрали все документы по теме на одной страничке
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Ответить