Строительство новой ВЛ-10кВ рядом с существующей ВЛ-10кВ

Обсуждение вопросов связанных с охранными зонами ВЛ, КЛ и ТП
Ответить
Volt
Интересующийся
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 20:59

Строительство новой ВЛ-10кВ рядом с существующей ВЛ-10кВ

Сообщение Volt »

Вопрос задан через "Обратную связь" от Николая:
Здравствуйте, вопрос в следующем. Можно ли строить ВЛ-10 кВ на участке между существующей ВЛ-10 кВ и огороженной частной территорией, расстояние между ВЛ существующей и забором 7 м. На участке за забором строений нет. А на втором участке ситуация немного иная: нужно пройти ВЛ-10 кВ по собственной территории, где расстояние от забора до производственного здания 8 м. Заранее благодарен за помощь.
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Строительство новой ВЛ-10кВ рядом с существующей ВЛ-10кВ

Сообщение Алексей C »

Уважаемый Николай!
В Вашем случае требуется уточнить исполнение ВЛ-10 кВ, чем выполнена линия СИП (ВЛЗ) или не изолированный проводник (ВЛ).
Относительно Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, устанавливающие охранные зоны для ВЛ-10 кВ - 10м; для ВЛЗ-10 кВ - 5м.
Соответственно Вам требуется учитывать, что Ваша новая линия будет обременять собственников участков минимум на 3м. Данный вопрос Вам требуется урегулировать с собственниками территории.
Второй вопрос: Вы спокойно можете строить ВЛ-10 кВ на своей территории в Вашем случае охранная зона линии может быть уменьшена Вами самостоятельно, т.к. в данном случае Вы выступаете в качестве балансодержателя линии и вправе запрещать или разрешать определенные виды работ в охранной зоне.

Просим учесть, что все данные приводятся для ВЛЗ-10 кВ, выполненной проводником СИП-3.
Подробное описание охранных зон Сетевых объектов с примерами приведено в соответствующей статье
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Ответить